土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿

爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿

发布于:2006-08-04 09:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。
4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:
一、事故前
1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。
2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
3、低压方面,2个母联开关都合上,负荷分别由2#、4#变带,电容器也投上,采用自投。
二、事故时的操作情况
操作的目的是为了试验901线路(热备用线路)带全部负荷的情况,因此开始下令操作将母联断开,后间隔约2秒下令合上901线开关。合上901线开关时,2#主变B相、C相发生短路(至于是相间还是相对地现在还不清楚,大家可以看看照片,相对来说C相比较严重,B相较轻)
三、事故时的其它情况加说明
1、配电房高压开关保护没有动作,但外面线路的柱上真空开关动作(原来错了)。
2、2#变的负荷是晚会灯光负荷,断开母联后,2#变失压,低压总开关应失压脱扣,但实际上低压总开关没有动作(这个情况有的说是由于负荷都是灯光负荷,并且断母联合进线的时间间隔太短。我不怎么同意,权当抛砖引玉)
3、不知道我说清楚了没有,如果没有请大家提出。事故是昨天晚上发生的,现在还在调查中。

请各位高手出出注意呀。我也会把最近的进展写上来。(14楼有状况定性,但原因还需探讨)
CAD图

1154656348349.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    中电的工艺比这个好一点,应该不是中电的
    2007-06-01 12:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    电器设备的事故鉴定很难啊,我也参加过,难以达成共识.
    但估计是变压器质量问题
    2007-06-01 12:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房天车配电的问题

一个长80米的厂房按照甲方要求安装了一台10吨的天车,而且厂房属于防爆区域,天车配电只能用移动拖缆,吊装孔预留在了厂房的两侧,那么拖缆配电时只能从一侧开始所有80米的拖缆都聚集在一起时这侧预留的吊装孔是否还能利用?怎么解决这个问题?

回帖成功

经验值 +10