土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数表装在进线柜和补偿柜有什么区别?

功率因数表装在进线柜和补偿柜有什么区别?

发布于:2011-11-09 14:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
功率因数表装在进线柜和补偿柜有什么区别?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    没有什么区别。都可以的。可能是使用的习惯。
    2011-11-13 00:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    这个没有什么区别,我们大部分是安装在电容柜
    2011-11-12 22:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压

开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?

回帖成功

经验值 +10