土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压

【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压

发布于:2011-11-09 14:27:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1419731477629
    yanggod007 发表于 2011-11-10 12:02 楼主这个情况也许是N线绝缘失效,且N线与外壳碰壳了。N线碰壳了,开什么玩笑啊。电不走N线,还走你高阻抗电阻那啊!N线正常情况下,应该没电压或几伏电压。像这种情况,就是没接地线,外壳感应出来的。不信的话,你外壳串过几百的电阻再接地线。你量一下,有多少伏!
    2014-12-28 10:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    感应电是怎么个感应法
    2012-03-23 21:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑项目节能登记表(电气)

最近做项目需要填写一个节能登记表,与电气相关部分见下,请大虾指教一下如何计算和填写:年用电小时数取多少?例如总指标50W/m2,照明为6,空调25,热水和厨房都为10,这样分配合理吗?

回帖成功

经验值 +10