寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。
请教采暖负荷的计算。
条件:小区地下车库,车库为全地下,顶板上覆土半米,通风换气次数为6次每小时。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    通风不会总开的,如果按6次通风来计算采暖热负荷会把业主吓死的吧。
    2008-04-28 15:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • llfchs
    llfchs 板凳
    寒冷/严寒地区地下车库热风供暖较多,较简单的方法如下,供参考:
    1.考察当地不同深度下的土壤实测月平均温度(-3.20米以下一般情况下都比5℃高),是否需要计算与土壤间的换热损失。
    2.室内/外分别按照5℃/冬季室外通风计算温度进行计算,通风量*温差*比热*1.15。
    通风量应按照6次/小时换气次数,15%的富裕系数。
    尽量作一些排风热回收的技术措施,否则,加热量可能会大得业主承受不了。
    2008-04-28 13:47:28

    回复 举报
    赞同0