土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教,丙类厂房的排烟问题

请教,丙类厂房的排烟问题

发布于:2011-11-09 10:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一上海项目,多层丙类厂房,地下一层为车库及研发车间,研发车间为200~300平米,每个车间单独为一个防火分区:
请问:1.研发车间是否要设置机械排烟,我按理解上海技术规程,是需要设机械排烟的,问问大家意见?
2.排烟系统能否合用,这样水平就穿防火分区了(垂直穿是没问题的)?
3.排烟量是不是就按面积x60就可以了(因为小于500平),没有最低排烟量要求?
谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-13 09:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • 南阳的小张

    厂房排烟,划分防烟分区,防烟分区不大于500,排烟量多个分期按500*120*1.1计算


    2018-04-12 10:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】地下柴油发电机房是否需要防排烟?配电室的通风换气次数到底按几次计算?

今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。