土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】地下柴油发电机房是否需要防排烟?配电室的通风换气次数到底按几次计算?
今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。

全部回答(38 )

  • lide0820
    1,柴油发电机房是绝对不需要排烟的,规范规定是地下室单个房间面积大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的房间,首先柴油发电机房是不会经常有人停留的,再有柴油发电机房要说可燃物较多,那应该是指柴油了,但柴油燃了是什么情况,是爆炸,排烟有个屁用。再说,一般高层地下室柴油机房要做气体灭火,很明显做了排烟又跟气体灭火冲突了,所以,柴油机房不需要做排烟,只考虑平时排风以及气体灭火后事故排风,事故排风一般安12次换气考虑。
    2,变配电房排风一个是平时散热排风,一个是气体灭火后事故排风。关于散热要求排风,应该按照散热量来计算,算法措施上也有了。估算的话,技术措施上对于变电室与配电室要求不同,变电室5~8次,配电室3~4次,但一般情况变配电室是在一起的,而且根据配电房内设备布置密度不同其实实际风量是有不少差别的,那么估算的话不妨取大值。事故排风一般是按12次换气来计算,那么在需要事故排风的时候就直接按12次换气来算了,一般情况下的由地下室进风的配电房这个值也能够了,如果由室外进风,且夏季室外进风温度过高的话,也可以把这个次数加大些到15次也是没问题的。
    2011-11-15 17:04:15 来自 PC 评论 举报
  • chencong03
    红宝石书上的排烟是指柴油机的排烟,并非是机房的排烟。~~
    2011-11-09 17:00:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10