【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教: