土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术

【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术

发布于:2011-11-09 10:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:
1、不平衡检测技术到底是什么原理?
2、这种技术会影响控母正负对地电压吗?
3、出线跳闸的大概原因
谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • erpao5277
    erpao5277 沙发
    学习了,学习了
    2011-11-15 13:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • cool1989ry
    cool1989ry 板凳
    有点不明白..不过还是很有用..
    2011-11-15 09:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变电站接入发电机的短路电流计算问题

请教各位前辈目前我们有一个电厂(15MVA)接入系统(从10kV接入)的设计,已知变电站10kV侧短路电流,接入电缆的型号和长度,发电机的容量、功率因数、次暂态阻抗值,电抗器的参数,请问怎样计算电厂接入后变电站10kV侧的短路电流?我是新手,设计院的前辈们又有藏私的爱好,所以只能请教有大爱的各位专家了。如果有这方面的文章或者书籍推荐的,感激不尽!另外附送上传的常规短路电流计算表,有兴趣的朋友请帮忙验证下,请提宝贵意见!

回帖成功

经验值 +10