机组运行中自己投高顶

发布于:2006-08-03 14:34:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近监盘发现机机组偶尔会自己投高顶,
一投就是两台一起投。
投入的时间不长大概有十几秒后又自动退出,
仔细观察发现机组的转速在偶尔会降到96%左右,
但机组的频率没变化,瓦温也很正常,我们厂用的是齿盘测速。

我想可能是测速的问题,不知各位有何不同关点?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tantracy
    tantracy 沙发
    我认为不是!我个人认为是高顶的控制回路有问题,而不是齿轮测速的问题!了解计算机监控的人应该知道,我们现在对机组启动流程的编写,一般是采用顺序法,而不是经验法,就是为了防止出现一些情况下的运行不稳定,齿轮测速装置给计算机监控流程提供一些过程参考点!
    2007-03-04 11:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • beij2008
    beij2008 板凳


    也可发这么认为吧~~~

    也可发这么认为吧~~~如果不是,那别的机组为什么不投?!是不是测速的问题?
    2006-08-07 19:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备绝缘对地为零的问题

各位大家好:我昨天在巡检的时候遇到这样一种情况,我们厂的一个深井泵在运行中开关掉闸,并且保险有一相熔断.当时并没有遥测绝缘而是换上保险送电后重新启动,结果当时启动时正常,启动电流下降正常后不到20秒,电流又迅速上升比额定值高几倍,见状我立刻跳开开关.并遥测了绝缘,结果绝缘对地为零,我想问的问题是既然绝缘对地为零的话当时启动的时候就应该跳闸或熔断保险呀 怎么还能启动起来呢? 请大家帮解释一下 谢谢!