土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 设备绝缘对地为零的问题

设备绝缘对地为零的问题

发布于:2006-08-03 12:39:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大家好:我昨天在巡检的时候遇到这样一种情况,我们厂的一个深井泵在运行中开关掉闸,并且保险有一相熔断.当时并没有遥测绝缘而是换上保险送电后重新启动,结果当时启动时正常,启动电流下降正常后不到20秒,电流又迅速上升比额定值高几倍,见状我立刻跳开开关.并遥测了绝缘,结果绝缘对地为零,我想问的问题是既然绝缘对地为零的话当时启动的时候就应该跳闸或熔断保险呀 怎么还能启动起来呢? 请大家帮解释一下 谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 36394801
    36394801 沙发
    电机是星---三角形启动吗??电流是三相同时增大还是单相?
    是不是电机带动的机械部分有点卡涩..
    2006-09-04 13:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 板凳
    2006-08-29 18:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机运行中的怪现象

我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?

回帖成功

经验值 +10