正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报