土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个建筑要不要电梯井道照明?

这个建筑要不要电梯井道照明?

发布于:2006-08-03 12:53:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
两层高厂房,高11m。有一货梯,问要不要留电梯井道照明回路?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rocket20082008
    我也认为需要设置
    2006-08-07 17:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • zxf7788258
    zxf7788258 板凳

    公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计中规定:
    3.1电梯井道照明
    封闭式电梯井道应设置永久性的电气照明,在维护修理期间,即使门全部关上,井道亦能被照亮。井道最高和最低点 0.5米以内,各装设一盏灯,中间最大每间隔7m设一盏灯,照度应不小于50lx,分别在机房和底坑设置一控制开关。井道内安装的灯具需有防护措施和有一定的防水能力,宜至少达到IP21。
    个人理解封闭式的井道应设置照明回路。
    2006-08-03 13:13:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高速公路隧道求助

灯具和光源应该怎样选择和布置才能达到以下要求一、隧道设计参数:1. 隧道总长度490m,宽度9m.2. 洞口内净空高度6m.3. 墙壁颜色:灰4. 照明设计采用的计算行车速度80km/h.5. 双车道单向交通量为700辆/h6. 洞外按暗环境考虑7. 安装位置:两侧8. 供电电压:220V二、设计规范 《公路隧道通风照明设计规范》,JTJ026.1-1999;《供配电系统设计规范》GB50052-1995

回帖成功