土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层双电源切换箱能不能放电能计量设备啊

楼层双电源切换箱能不能放电能计量设备啊

发布于:2006-08-03 10:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bxy_20003
    bxy_20003 沙发
    在双切下端设置电表可以吗?我就这末作过,楼道照明.
    2006-08-03 13:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • shuige008
    shuige008 板凳
    我觉得用一套还是两套就看你自己的计量方式了
    2006-08-03 13:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论无功补偿问题

我们单位有一个工业园区,高供高计,高压和低压设备都是电力局统一安装,变压器是400KVA,自动补偿柜为2台200KVA,园区刚开始使用的是负荷比较低,最开始也就几个KW,每个月电力局抄表得出的无功和有功都不大正常,即功率因数都小于0.9,最近负荷才达到70~80W,功率因素才达到0.91,我查了下补偿柜最小的电容是16Kvar,电力局说这是标准配置,请教高手这是不是负荷太低的原因?假如是的话那任何一个变压器刚开始使用的时候负荷小那岂不功率因素都小于0.9,都得罚款?供电局是不是该给一段缓和的时期?

回帖成功

经验值 +10