阅读下一篇
讨论无功补偿问题
我们单位有一个工业园区,高供高计,高压和低压设备都是电力局统一安装,变压器是400KVA,自动补偿柜为2台200KVA,园区刚开始使用的是负荷比较低,最开始也就几个KW,每个月电力局抄表得出的无功和有功都不大正常,即功率因数都小于0.9,最近负荷才达到70~80W,功率因素才达到0.91,我查了下补偿柜最小的电容是16Kvar,电力局说这是标准配置,请教高手这是不是负荷太低的原因?假如是的话那任何一个变压器刚开始使用的时候负荷小那岂不功率因素都小于0.9,都得罚款?供电局是不是该给一段缓和的时期?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报