发布于:2006-08-03 10:25:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们单位有一个工业园区,高供高计,高压和低压设备都是电力局统一安装,变压器是400KVA,自动补偿柜为2台200KVA,园区刚开始使用的是负荷比较低,最开始也就几个KW,每个月电力局抄表得出的无功和有功都不大正常,即功率因数都小于0.9,最近负荷才达到70~80W,功率因素才达到0.91,我查了下补偿柜最小的电容是16Kvar,电力局说这是标准配置,请教高手这是不是负荷太低的原因?假如是的话那任何一个变压器刚开始使用的时候负荷小那岂不功率因素都小于0.9,都得罚款?供电局是不是该给一段缓和的时期?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
shanbobo1028
沙发
几十瓦 建议你找个值班人员手动投上几组电容器 轮换投切 你用电负荷这么小 电容器组根本就投不上 功率因数低原因就是你变压器线路损耗
2006-10-03 22:03:03
赞同0
-
扬州华锦电气
板凳
是呀,这也是一个很有代表性的问题.所以我们建议在设计施工的时候能够多考虑一点,为用户负责,使用有抗谐波功能的补偿控制器且可以有不同编码组合,可供需要作选择的智能补偿控制器,如扬州华电的RC2000系列,如在此系统可选择RC2000的12种编码的第3种1:1:2:3:3:3这样最小的可以用8KVAR的电容器按照编码布置为8:8:16:24:24:24等等来配置.这样的话虽然比较麻烦一点但非常实用可适合较多场合使用.至于更多详情可浏览http://huaddqi.diytrade.com/
2006-08-08 16:10:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报