土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室实行温度湿度控制?以及节能运行方式?

手术室实行温度湿度控制?以及节能运行方式?

发布于:2006-08-02 15:52:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一拖多系统中,如何针对单个手术室实行温度湿度控制?以及节能运行方式?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcalert
    zcalert 沙发
    一拖多是一个循环机组拖多个手术室,在仅有一个手术室起用时是不太经济.
    若要实现单手术室温湿度单独控制需在向各手术室送风的支管上加电加热,通过二次加热调节不同的送风状态点,达到单独控制温湿度.听人介绍而以,没实际应用.
    2006-08-07 17:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • hedyxf
    hedyxf 板凳
    一拖多系统?请问是怎样得一托多?是主机一拖多?还是净化空气处理机组一拖多?请说清楚
    2006-08-05 08:59:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公称直径系列对照表

公称直径系列对照表公称直径,指管子和管道附件的名义直径,也叫公称通径,用DN表示.通常阀门的公称直径就是其实际内径,而钢管的公称直径与其内径\外径都不相等,而是与内径相似的一个整数.管子和管道附件的公称直径系列如下:  公称直径       相应管螺纹      相应无缝钢管   DN         inch     (外径*壁厚)  (MM)                    (MM)

回帖成功

经验值 +10