土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【判断】关于电磁式电压互感器的倍频感应耐压

【判断】关于电磁式电压互感器的倍频感应耐压

发布于:2011-11-04 19:37:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由于电磁式电压互感器是一个带铁心的电感线圈,所以在三倍频耐压试验时,其空载电流是一感性电流。(错误)。


帮我分析下,为什么错!!!谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zwj03303
    zwj03303 沙发
    是悬空的!!
    2011-11-12 12:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    耐压试验时,被试验的绕组有电流吗?就是说,被试验的绕组接负载了吗?!
    2011-11-04 22:09:04

    回复 举报
    赞同0