土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教 电子膨胀阀+孔板 控制满液式蒸发器供液的问题

请教 电子膨胀阀+孔板 控制满液式蒸发器供液的问题

发布于:2011-11-04 18:58:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题!在什么情况下需要在孔板处增设带电磁阀的旁通管路?这个旁通管有没有节流效果?如果没有节流效果,那么,旁通管路通液体时会不会影响节流后的供液温度呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    要搞开发的话,自己先做台样机,预留旁通位,孔板做可变式或者可以替换的两法兰对接。旁通先不通。做18430要求的所有工况,跟据性能曲线先保证最大压差(最小负荷)不带液,再继续往低压差做。根据性能曲线,判断需要开启旁通的压差条件,保证供液量。另外孔板只能大概算下,需要实际调整。
    2011-11-10 13:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    还如题呢 你的问题跟题目有啥关系啊?
    其实你看到的是双孔板节流装置 一块孔板常通,另带电磁阀的是辅助孔板!!
    2011-11-07 10:34:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关喷液管的问题。望请教

[size=7]最近在车间里实习,发现在某些干式水冷机组(SL320)上有增设带电磁阀的喷液管,为什么要增加这个呢?而在有些机组又没有,如我们公司的SL220,那么,我再问下,在什么情况下需要加喷液管呢?另外,为什么在机组开始运行时,喷液电磁阀就动作进行喷液?注:喷液管是从冷凝器出口液管位置到压缩机吸气管处布置的。

回帖成功

经验值 +10