[ size=7]最近在车间里实习,发现在某些干式水冷机组(SL320)上有增设带电磁阀的喷液管,为什么要增加这个呢?而在有些机组又没有,如我们公司的SL220,那么,我再问下,在什么情况下需要加喷液管呢?
另外,为什么在机组开始运行时,喷液电磁阀就动作进行喷液?

注:喷液管是从冷凝器出口液管位置到压缩机吸气管处布置的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • czykw
    czykw 沙发

    喷液支路目的是冷却电机或压缩腔。这个作为辅助措施,属于选配,可以不装。保险一点就装。其原理是根据排气温度对喷液电磁阀进行开关。一般开机不会马上喷液,过段时间排气温度高过设定值就喷液。这个电磁阀可频繁开关的。
    2011-11-16 14:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • rui_jci
    rui_jci 板凳
    一般不会一开机就开的,请楼主再观察仔细点,主要还是靠排气温度控制。