土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯设置条件

消防电梯设置条件

发布于:2011-11-04 16:50:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做的一个工程,一层为2.19米的自行车库,其他十一层为2.9米的住宅,该楼设的是不是消防电梯?消防电梯要设2m3的排水井。我想请教高手指点一下(高规6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅要设消防电梯,但低规总则层数计算车库小于2.2米不计层数,但我们总工说这计为一层按住宅设计规范的一条)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yhl9179
    yhl9179 沙发
    超过24米一类建筑 超过32米二类建筑 都要设消防电梯
    2011-11-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • sleepcity2000
    sleepcity2000 板凳
    问建筑!这个属于建筑专业的内容!
    2011-11-07 22:52:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。