阅读下一篇
关于室内消防给水的几个问题,请高手解决。1:消防设计秒流量的计算在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
目语
沙发
lichangan1000 发表于 2016-7-8 18:19 题目没搞懂,就开始回答。包括我。事实上这个问题提出就无意义。保护面积160,以外管径不再增加。对对,作用面积意外的就不再考虑着火了,只考虑作用面积内的管径即可,所以再超过一百个标准喷头的管径也可以不增加了
2016-08-02 12:40:02
赞同0
-
听歌小王子
板凳
通常一个防火分区一个水流指示器,一个报警阀控制800个喷头,那么普通停车场的地下防火分区是400平米,那么通常一个报警阀可以控制两个防火分区,那么一个水流指示器后面约400个喷头左右,有时候地上一层的商业营业厅可以做到1W平,那一个水流指示器后面就差不多可以达到极限800个。
2016-07-13 20:09:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报