土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消防给水的几个问题,请高手解决。

关于室内消防给水的几个问题,请高手解决。

发布于:2011-11-04 09:08:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1:消防设计秒流量的计算
在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?
2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系
规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?
请高手解答。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿德
    阿德 沙发
    一般情况下,没有计算那么细,都是按查到的消防用水量计算管径(同样大小的管径),细算时根据最不利及下一层的流量(详见条文说明),最不利满足流量及压力时,你下一层的压力就应加上沿程损失(水泵在下),流量就根据这压力计算了
    2011-12-26 10:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • a305674350
    a305674350 板凳
    在泵房的标高比消火栓都低的情况下,离泵房越近的管道压力越高。
    2011-12-25 22:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓环管问题

11层住宅楼,两个单元,电梯前室设置室内消火栓,图纸设计两根立管在一楼及屋面连成环状,室外两根进水管与室外环状管网连接,问题:图中一楼的连接管能不能不做?

回帖成功

经验值 +10