土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头距障碍物的距离和喷头距顶板距离的规定存在矛盾

喷头距障碍物的距离和喷头距顶板距离的规定存在矛盾

发布于:2006-08-02 01:57:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中对于喷头距障碍物的距离和喷头溅水盘距顶板距离的规定存在矛盾,在我目前施工的大量地下车库中,喷头均要求为直立型喷头,在距离梁过近时,溅水盘不能高过梁底太多,而规范又要求溅水盘距顶板须在7.5~15cm之间。到底怎么做才不违反规范?(如果梁间距2.1X2.1,不管怎么不知都无法满足这两个规范要求阿)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    濺水盘与顶板的距离最大还可以到550mm,所以版主叫你好好看~~~~。
    2006-08-04 13:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • lovesophie
    lovesophie 板凳
    还在头疼中。。。。。。
    2006-08-02 14:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库上面的建筑要加消火栓吗?

地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?) 地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好? 喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,高位水箱就不需要了?

回帖成功

经验值 +10