喷头距障碍物的距离和喷头距顶板距离的规定存在矛盾

发布于:2006-08-02 01:57:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中对于喷头距障碍物的距离和喷头溅水盘距顶板距离的规定存在矛盾,在我目前施工的大量地下车库中,喷头均要求为直立型喷头,在距离梁过近时,溅水盘不能高过梁底太多,而规范又要求溅水盘距顶板须在7.5~15cm之间。到底怎么做才不违反规范?(如果梁间距2.1X2.1,不管怎么不知都无法满足这两个规范要求阿)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    濺水盘与顶板的距离最大还可以到550mm,所以版主叫你好好看~~~~。