土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库上面的建筑要加消火栓吗?
地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?)

地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好?

喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,高位水箱就不需要了?

全部回答(4 )

  • lovesophie
    设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
    这条已经看到了,也设置了消火栓了,但是感觉在二楼住宅内设置找不到一个好地方啊,呵呵。只得放在墙角了
    2006-08-02 10:49:02 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    你们的高工可能不知道有地下车库?
    建规:第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

    一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

    2006-08-02 10:44:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10