土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 从变压器低压侧充电的问题?

从变压器低压侧充电的问题?

发布于:2006-08-02 00:24:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从变压器低压侧充电的问题?
从变压器低压侧全电压充电的问题?
情况:变压器充电前为空载运行,后停电,后又在很短时间内通过低压侧全电压充电,恢复空载运行.
1.从变压器低压侧对主变充电可以吗?
2.从变压器低压侧对主变充电时应该注意那些的问题,会出现那些情况?
3.如何计算此情况时,合闸时的冲击电流?
帮帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • jian_72
    jian_72 沙发
    低压侧全压充电,偶尔一两次是可以的,如果频繁的话,变压器是吃不消的。
    2006-08-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • lrl1998
    lrl1998 板凳
    我们管辖的小电站过两天也要用发电机向主变充电,不过我们打算以递升加压的方式进行,我们的发电机组和主变是新安装的,发电机为1500kW,主变容量为4000kVA,我想只要主变质量合格,应该是没问题的,我们递升加压正常后,按规程规定,还要从高压侧全压冲击三次,我们的主变是S9系列的,励磁涌流不算很大,一般全压充电大多数从高压侧进行,低压侧也不是不可以,我们另一个电站就着样充过,也没见有什么异常。
    2006-08-30 15:04:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?

变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?为什么做最小动作电流试验时,输入电流为整定最小电流除以补偿系数?