变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?

发布于:2006-08-01 22:05:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?为什么做最小动作电流试验时,输入电流为整定最小电流除以补偿系数?
  • dlmg
    dlmg 沙发
    补偿系数主要跟变压器的接线方式、CT变比等有关。
    由于变压器高低压侧的一次电流不相等,CT的选择又向标准等级靠近,因此造成两侧的二次电流不相等。而差动保护主要是反映高低压侧二次电流差而动作的,因此就需要一个补偿系数来对二次侧的电流进行平衡补偿。
    1。以高压侧电流为基准的话,那么低压侧的补偿系数就为:
    K=Ule * Kh * IlcT / Uhe * Kl * IhcT
    2006-08-08 23:06:08