各位高手:《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.3.1条第一款规定:室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/S时,可布置成支状,第二款规定环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。 对此我想请教对一个面积不大但消防用水量超过15L/S的厂区也应设置成环状吗?而且厂区外的市政管网也很少有两条的,这样即使向厂区的输水管有两条,也不能保证消防用水不断。恳请高手赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
plyingwater
沙发
商店共三层,宽15米,如果保证有两个消火栓的充实水柱同时到达任何部位,必须每层都要设置,所以才打算设置双开门的减少消火栓用量的