请教:关于厂区室外消防的问题

发布于:2003-08-28 08:38:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手:《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.3.1条第一款规定:室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/S时,可布置成支状,第二款规定环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。 对此我想请教对一个面积不大但消防用水量超过15L/S的厂区也应设置成环状吗?而且厂区外的市政管网也很少有两条的,这样即使向厂区的输水管有两条,也不能保证消防用水不断。恳请高手赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxyzxy
    zxyzxy 沙发
    规范第8.3.3条第二款规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S的需设消防水池,对一个面积不大的厂区,只要有一条不符合,就不设消防水池,不算是违犯规范,不知这种理解对不对?
    2003-08-28 17:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • maokaiyu
    maokaiyu 板凳
    室外设消火栓,查规范即可。
    2003-08-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0