土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于不同类型中央空调结合使用的研讨

关于不同类型中央空调结合使用的研讨

发布于:2006-08-01 18:31:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在中央空调的设计中 我曾遇到过这样的情况 就是设计中不是单一的螺杆或离心或其他 而是 一台离心结合一台螺杆 或是 溴化锂结合螺杆 还有就是多台离心其中部分加变频 我知道这是为了优化方案 但 不知道是什么原因 请各位前辈指导指导 都是有什么样的结合方式 为什么这样结合 优势是什么 尤其是溴化锂机组结合问题 拜谢了
  • guochao790117
    guochao790117 沙发
    离心机的制冷量一般比较大,当建筑部分负荷运行的时候,离心机效率并不高,甚至会出现喘振现象,加台螺杆机主要就是为了在部分负荷条件下运行的。或者大冷量离心机与小冷量离心机配合。至于溴化锂和螺杆配合,说心里话还真没遇到过,本身这种配合就非常不合理,因为既需要电,有需要蒸汽或热水等,系统过于复杂。但我想可能是不是以下几个原因:1、属扩建工程,一期的时候可能蒸汽或热水等价格便宜,电价高,等扩建时,电价又便宜了,又选螺杆机了,或反之;2、利用峰谷电价优惠政策,夜间开螺杆。猜测,仅供参考。
    2006-08-02 10:42:02