土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷的放空气管的连接

蒸发冷的放空气管的连接

发布于:2011-11-04 09:49:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位同仁:
氨制冷系统中常有不凝性气体存在或在较低蒸发压力的情况下进入系统,那么蒸发式冷凝器的放空气管开口应该是在进气口还是在出液口?
一般放空气操作是在系统运行时,系统运行中热氨气一定将机组排气管中的不凝性气体压到最末端(即蒸发冷出液口),那么不凝性气体怎么会集中在进气口,所以个人认为应该开在出液口。
希望各位同仁来阐述观点!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • h2oweijianwen
    h2oweijianwen 沙发
    应该是在机组的最高点,比如压缩机,或者是冷凝器的最高点,因为空气是不可压缩的气体都是在最高点,所以放气也是在最干点
    2011-12-26 09:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 板凳
    我们单位的放空气管接在冷凝器的液管上。然后和自动空气分离器相连。
    2011-12-25 13:50:25

    回复 举报
    赞同0