螺杆式水冷机组性能试验问题请教,谢谢!
螺杆式水冷机组性能试验问题请教,谢谢!
本人刚接触制冷机组 根据GB/T 5773-2004 有9种测试方法, 制冷企业将冷水机组装配好后,肯定要进行出厂检验,他们是如何检测其性能的,一般式用9种测试方法的哪种?? 谢谢
发布于
2011-11-04 09:34:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
youfeifei
标准时18430.1或18430.2,利用水为载冷剂测试出制冷量
2011-11-23 21:11:23
来自 PC
评论
举报
rui_jci
根据18430,在主辅偏差满足国标要求情况下,测其制冷量、COP及IPLV(成品机)