发布于:2011-11-03 21:19:03
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我是河北石家庄的工程商,今年夏天在××接了个打包工程,用的是水源热泵三用机组。选用的是山东泰安阿拉斯佳空调有限公司的螺杆机组,该公司三用机组,设计的是一个蒸发器,一个冷凝器,冷凝器内部加挡板隔开,以实现三用功能。前期施工安装还算顺利。结果一调试,草,坏了,冷凝器内部互通,制冷/热的同时不能制热水。和厂家沟通后,又经得用户谅解同意后(几经周折),换冷凝器吧。近两个月时间后,于前几天换好了。然后挨个功能测试,制热,制热水,制热+制热水,都试了一下,没问题,呵呵,感觉挺好,用户也算满意,以为总该没事了,放心了。谁知道用了一天之后,冷凝器内部又他妈的互通了。哎,我费劲心思 实事求是的给用户解释了原因,用户也理解了,但是我都不知道他妈的厂家是怎么生产的。山东的垃圾机器,真他们的让我不省心。当然我怨我,当时求便宜了,但是现在的工程价压的那么低,我怎么办。
哎,给大家说一下,也算提醒一下吧,注意机组质量啊。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报