土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个关于低配送电操作流程的问题

问个关于低配送电操作流程的问题

发布于:2011-11-03 20:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位配电间,低配配电盘多路开关,当一路开关跳闸后,我们的个别值班电工送电往往都喜欢送一次马上拉一次,还说这是为了安全。我觉得现在的设备根本没必要,相反如此快速的合闸,断闸连正好跳闸都不能发现,而且频繁使用开关影响寿命。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • no3no4no5
    no3no4no5 沙发

    请问这个“合断路器送上立即拉开,过15秒以后再送”有什么依据?
    15S没触电死人还是什么?我想380V触电15秒死人也够了,如果是设备相间短路故障的话,0.15秒可能就开关炸了或者烧烂起火了。。。
    送上就送上了,送不上跳闸了,检查又没问题,再送还是跳闸,这时候才有所谓的“合闸不能超过3次”。
    他们现在说检查正常了,送了还要来回2次,没见过这样搞法的,难道电梯停电了,要开开停停3次?
    2011-11-30 22:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • no3no4no5
    no3no4no5 板凳

    根据多年我们单位设备管理经验,现在设备都较好,电气管理较严,低压跳闸,人触电很少,大部分都是设备问题引起跳闸。如跳闸,在我们单位是不允许马上送电的,都要检查确定签字后才可以。而且如果是设备问题跳闸,再次送电,如果问题仍在,跳闸反应不够快的话,甚至造成设备严重损失!

    你似乎理解为,跳闸后,马上有人就送电了,不是这个意思。是我们这里有几个老的值班电工,都确认后送电拉合3次才算完成!我不知道他们是那里来的习惯
    2011-11-28 22:33:28

    回复 举报
    赞同0