加载更多请问这个“合断路器送上立即拉开,过15秒以后再送”有什么依据?
15S没触电死人还是什么?我想380V触电15秒死人也够了,如果是设备相间短路故障的话,0.15秒可能就开关炸了或者烧烂起火了。。。
送上就送上了,送不上跳闸了,检查又没问题,再送还是跳闸,这时候才有所谓的“合闸不能超过3次”。
他们现在说检查正常了,送了还要来回2次,没见过这样搞法的,难道电梯停电了,要开开停停3次?
回复 举报
根据多年我们单位设备管理经验,现在设备都较好,电气管理较严,低压跳闸,人触电很少,大部分都是设备问题引起跳闸。如跳闸,在我们单位是不允许马上送电的,都要检查确定签字后才可以。而且如果是设备问题跳闸,再次送电,如果问题仍在,跳闸反应不够快的话,甚至造成设备严重损失!
你似乎理解为,跳闸后,马上有人就送电了,不是这个意思。是我们这里有几个老的值班电工,都确认后送电拉合3次才算完成!我不知道他们是那里来的习惯
回复 举报