现在手头有某会场需要进行空调设计,其面积约1500m3/h,共1200座位,层高为15.5m,在入口上方还有一个挑台,同样有座位约80个。
我翻看了些空调设计书籍及网上评论,目前想到的是采用上送下回,采用风管内接喷口,两侧对着送风,不知是否可行?
另外在挑台不知道该如何进行设计,如何考虑气流组织?另外主席台有大概120m2,该主席台的空调设计该如何进行,因为主席台的高度约为10m。

望各位给予支持!
谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bily.shi
    bily.shi 沙发
    补充:
    由于是改造工程无图纸,我去过现场,大概如下:
    走进会堂便是一大厅约1500m2,大厅高约6m,然后进入会堂,刚进入会堂朝上看有个挑台,挑台高约3.5m,面积约90m2,然后再往前走便是会堂正堂,高约15.5m,面积约1400m2,再王前便是主席台,高约10m,面积约100m2,同时会堂两侧有2个耳房。
    现在初步想考虑用风冷模块热泵机组,将模块热泵机组分成2组放在耳房上(因为屋面材料因素而无法放置),业主比较关注噪声及震动影响。
    另外便是关键的室内风系统选择及设置问题。
    请帮忙支持。
    谢谢!
    2006-07-31 14:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • bily.shi
    bily.shi 板凳
    更正:面积约为1500m2。

    谢谢!