土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 游泳池选型问题希望大家能来看看

游泳池选型问题希望大家能来看看

发布于:2011-11-02 10:33:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
设计及报价书
1、游泳池烧热水、空调负荷、淋浴头热水方案
设冬季温度t泳池=28℃,t冬=5℃,泳池总水量为500m³,为保持水温恒定,特设计48小时加热,△t=20℃,所需能量计算如下:
Q1=500m³×(28-5)℃×1.166/48h=279KW
泳池初次加热负荷为279KW。
散热量每平米按250W来计算,Qs=320×0.25=80KW,补水量U补=25m³/天,Q补=25m³×23℃×1.166/24=28KW,则维持温度所需Q2= Qs + Q补=80+28=108KW
设冬季温度t室内=28℃,室内面积为1000平方米,每米热负荷为160W,所需能量计算如下:
160 ×1000=160KW
设冬季温度t泳池=40℃,t冬=5℃,淋浴头共有10个,单个用水量25L/h,所需能量计算如下:
10×250L/h=2.5m³/h
Q3=2.5m³×35℃×1.166=102KW
综上所述,泳池热水及淋浴所需热水负荷为Q=Q2+Q3=108+102=210KW
室内空调热负荷为160KW
为保证泳池用水及空调同时使用的稳定性建议选用一台地源热泵GSHP160TR一台地源热泵GSHP220(H/Q)TR(全热回收)机组。运行模式为:
夏季:
一台GSHP220(H/Q)TR(全热回收)机组满足空调制冷需求同时满足泳池及淋浴需求。
冬季:
一台GSHP160TR机组满足空调热负荷,一台GSHP220(H/Q)TR满足泳池及淋浴热水负荷。




机组的主要技术参数如下:
根据建筑物的总冷热负荷及热负荷,选用地源热泵空调主机,其主机的制冷量、制热量和耗电量参数如下:
机组型号 制冷量
(KW) 制热量
(KW) 制冷输入
功率(KW) 制热输入
功率(KW) 热回收量
(KW) 数量(台)
GSHP160TR 160 156 29.6 36.3 1
GSHP220(H/Q)TR 220 215 42 53 211 1

运行方式:
给池水加热的时候,机组满负荷运行,当池水温度达到所需要求,则可进行维持池水温度及空调和淋浴热水的使用。
埋管及外网系统说明
本工程地点江苏省徐州市附近,由于地质情况未明,地下按岩石计算取埋管单位热量50W/m,每口井埋管100m,则共需57口井;如按土壤计算取埋管单位换热量34W/m,每口井埋管100m则共需83口井。井间距为4米,水井距离建筑物的最小距离一般控制在10米左右,最小为7米。

设备价格(底价)
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注
1 地源热泵机组 GSHP160-TR 台 1
2 全热回收地源热泵 GSHP220(H/Q) 台 1
3 整体吊柜 DZX8-8 台 4




以上为暂估价,满足空调制冷、制热,泳池及淋浴需求,另由于地质结构不详地埋部分具体报价据实际地质打井报价为准,详细价格还须出施工图或商务谈判为准。

注:
1.机组制冷量及压缩机的耗功标定工况:冷凝器进出水温(26/30℃),蒸发器进出水温(12/7℃);
2.机组制热量及压缩机的耗功标定工况:冷凝器进出水温(40/45℃),蒸发器进出水温(7/3℃)。






请教 现在甲方为了节省初期投资费用 希望能做出个风冷模块的具体方案 大家看该如何选型?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • backingokok
    backingokok 沙发
    讲得不是很清楚 你准备怎么来维持游泳池恒温--THRH
    2012-07-14 23:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • l63236732
    l63236732 板凳
    泳池工程负荷的计算其实是蛮麻烦的
    2012-04-10 22:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享一下空气能热水标书样板

投标书目录技术标1.1 投标书综合说明 1.2 资格证明文件 1.3 产品相关资料 1.4 法定代表人证明书 1.5 法定代表人授权书 1.6 报价公司部分业绩表 1.7 用户需求书响应表 1.8 施工组织方案设计 1.1 投标书综合说明佛山西莱克空调设备有限公司投标书综合说明致: 佛山科学技术学院 我方确认收到贵方提供的 的全部内容,我方:佛山市

回帖成功

经验值 +10