土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分享一下空气能热水标书样板

分享一下空气能热水标书样板

发布于:2011-11-01 16:54:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
投标书目录
技术标
1.1 投标书综合说明
1.2 资格证明文件
1.3 产品相关资料
1.4 法定代表人证明书
1.5 法定代表人授权书
1.6 报价公司部分业绩表
1.7 用户需求书响应表
1.8 施工组织方案设计









1.1 投标书综合说明
佛山西莱克空调设备有限公司
投标书综合说明
致: 佛山科学技术学院
我方确认收到贵方提供的 的全部内容,我方:佛山市 西莱克空调设备有限公司作为报价者正式授权 柳永清(经理)代表我方进行有关本报价的一切事宜。
在此提交的投标文件,正本一份,副本一份。包括如下等内容:
(一)报价表;
(二)商务响应文件;
(三)技术响应文件。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求,并重申以下几点:
(一)我方决定参加招标文件的报价;
(二)本工程投标工期为25日历天,保证如期开工和完工;
(三)本报价文件的有效期报价截止日后30天有效,如成交,有效期将延至合同终止日为止;
(四)我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权力。
(五)如我方中标,我方保证施工质量达到优良级别。
(六)我方如果成交,将保证履行谈判文件以及谈判文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
(七)所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:


地 址: 佛山南海区和顺和桂工业园
电 话:
传 真:
投标人(公章):佛山市南海区和顺和桂工业园
投标人地址:佛山市南海区和顺和桂工业园
授权代表姓名(签名或盖章):
日 期:

















1.2 资格证明文件
佛山市南海区西莱克空调设备有限公司






















1.3 产品相关资料
佛山市南海区西莱克空调设备有限公司








1.4 法定代表人证明书
佛山市南海区西莱克空调设备有限公司
法定代表人身份证明书


为我单位法定代表人,任经理职务。
特此证明!








(盖章)佛山市南海区西莱克空调设备有限公司


日期:







1.5 法定代表人授权书
佛山市南海区西莱克空调设备有限公司
法定代表人授权书
致: 佛山科学技术学院

本授权书声明:注册于中华人民共和国的 佛山市南海区西莱克空调设备有限公司 的在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的徐应山为本公司的合法代表人,就 的报价和合同执行,以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

投标人(公章):佛山市南海区西莱克空调设备有限公司有限公司
地 址:佛山南海区和顺和桂工业园


法定代表人(签字或盖章):
职 务:副总经理


被授权人(签字或盖章):
职 务:业务经理






1.6 报价公司部分业绩



1.7用户需求书响应表
用户需求书响应表
项目 名称规格 数量 单位 配置方案
一 热泵主设备配置
A 空气源热泵热水机组 3 台 配1台LSQ10R热泵热水主机
1 输入功率:≥6.75KW 9.3KW
2 输出功率: ≥27KW 35KW
3 产热水量: ≥500L/h 810L/h
4 进水温度范围:1~46 响应
5 出水温度范围:55~60 响应
6 环境温度范围:-5~40 响应
7 压缩机:美国谷轮全封闭涡旋式 响应
8 电压:380V/50Hz 响应
9 耐温:100 响应
10 水泵:德国WILO 另配
B 空气热泵热水机组 2 台 配2台LSQ05R热泵热水主机
1 输入功率:≥4.68KW 4.68KW
2 输出功率: ≥18KW 18KW
3 产热水量: ≥420L/h 420L/h
4 进水温度范围:1~46 响应
5 出水温度范围:55~60 响应
6 环境温度范围:-5~40 响应
7 压缩机:美国谷轮全封闭涡旋式 响应
8 电压:380V/50Hz 响应
9 耐温:100 响应
10 水泵:德国WILO 另配
二 保温水箱 3 个 响应
1 容量:8T 1 个 响应
2 容量:5T 2 个 响应
3 材质:SU304/2B不锈钢内胆 响应
保温:聚氯酯发泡层50mm 响应
4 保温:聚氯酯发泡层50mm 响应
四 循环泵 8 台 响应
1 品牌:德国WILO 响应
2 扬程:7.5m 响应
3 流量:13.8T/h 响应
4 耐温:100 响应
五 全自动控制系统 2 项 响应
1 采用正泰元器件 响应
2 数字显示 响应
用户需求书响应表
项目 名称规格 数量 单位 配置方案
3 时间、温度、水位、水压全自控制 响应
4 漏电、超温、缺水、过载保护 响应
六 楼面热水循环管道 2 项 响应
1 PP-R管(保温) 10 米 响应
2 PP-R管(保温) 10 米 响应
3 PVC-C水管 20 米 响应
七 管道保温DN65-50 2 项 响应
1 材质:EPS保温管套 100 米 响应
2 规格:DN65-50 响应









投标人(盖章):佛山南海区西莱克空调设备有限公司
授权代表(签字或盖章):
日 期:2009-07-02


1.8施工组织设计方案
主要施工方法及技术要求介绍
 
施工技术原则和标准
根据采购方关于热水系统的工程要求;
根据采购方提供的宿舍楼的天面布置图及实地调查资料。
《热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002;
《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98;
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98;
《专业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86
我公司近年来所作类似热水系统配套工程设计多项,具有丰富的施工经验。我公司能科学地安排施工计划,保证连续均衡地进行施工,保证提前工期。保证工程质量,做到安全施工。
2)施工程序
2.1热水机组基础安装:
热水机组基础采用工字钢或槽钢作基础。按施工图要求,在土建做防水后,在楼面结构层上,做好工字钢基础。
2.2水箱基础安装:
按施工图要求及加固方法,配合土建工程进度组织基础预埋,土建完工后,组织设备基架安装及做防腐处理。
2.3施工方法:
本工程采用流水施工法,把热水工程划分为四个施工段,第一个施工阶段为主机安装阶段,第二个施工段为水箱安装阶段,第三个施工阶段为管道安装阶段,第四个施工阶段为电气施工阶段。每个施工过程由固定的作业组按施工进度表上的顺序,依次、连续地由一个施工段移转到下一个施工段,主要施工项目的施工方法及安装工艺如下:
热水机组的安装:
热水机组在工厂生产,根据工程进程、施工组织计划,及时将机组运至现场安装,作业过程:
工厂汽车运输→工地现场→专用吊机→二次质检→现场就位安装→配管→试水→调试
水箱安装:
依设计图纸在我公司工厂使用专用设备加工制作水箱预埋件及支架等,根据甲方建筑结构、按图纸确定的水箱及支架基础位置,做好预埋及基础处理。
基础工序完成后,进行水箱安装。
管道安装:
依施工进度顺序,分别按楼层依主干管-立支管-支管顺序,由专业作业组依次按相关安装标准、规范完成管道安装及支、吊架制作、穿越楼板防水、管道防腐、保温及管道附件安装等,管道试压及验收按《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)执行。
本工程采用流水施工法,把一栋宿舍热水工程划分为三个施工段,每个施工段的安装工程根据工艺相近的原则分为5个施工过程,每个施工过程由固定的作业组按施工进度表上的顺序,依次、连续地由一个施工段移转到下一个施工段,主要施工项目的施工方法及安装工艺如下:
2.4 各工序的安装工艺如下:
热泵机组安装工艺
序号 工序名称 材料 工具设备 备注
1 吊装 吊机 三相电源
2 定位 量尺
3 基础制作 水泥或铁架 电焊机
4 摆放调整 水平尺
5 管道连接 水管 套丝机 热熔机
6 电器设备 水泵、压力表 电焊机
7 电控 电源线电控箱 冲击钻 水磨钻


b、)电气系统安装工艺
序号 工序名称 材料 工具设备 备注
1 电控箱定位安装 膨胀螺丝 冲击钻
2 线管安装 胶管、管码 冲击钻 电锤
3 配穿线 多股铜芯线 铁丝
4 接线 电工工具
5 测试 万用表、兆欧表

3)保证措施
质量保证措施
设备项目工程技术总监,负责监督整个项目的技术监督及指导,负责调试阶段的最后确认验收手续。
设备项目工程技术负责人,负责各单项的技术实施,对项目质量负全责。
所有技术工种人员必须持证上岗,听从项目负责人工作安排。
安全保证措施:
用电安全:用电电源采用专用电箱连接,保证“三相五线”安全措施,做到由安全员专门检查、专门管理、不符合用电工具一律不得使用。
吊装安全:必须符合吊装安全规程,严格按规程进行吊装。
高空作业安全:凡在高空进行作业,操作人员必须佩带安全带。
凡进入工地现场人员必须佩戴安全帽。
进入工地现场必须按业主及施工单位的安全要求进行操作。
防火:凡动火地点必须配备2个消防灭火器。


投标人(盖章):佛山市南海区西莱克空调设备有限公司
授权代表(签字或盖章):
日 期:
更多请关注: http://www.usidc5.com
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵打井50米和80米一样吗

如题,我家在打井施工中发现50米以下是沙层,由于回填过快无法把U管放入80米的位置,施工方提出放管50米U管两根说效果是一样的,我不专业,但我想50米和 80米的地温一定是不一样的,那么后期效果也肯定是不一样的,请教高人,施工方这种提意可行吗,如果不可行该如何解决这一问题呢,谢谢了,比较急,现在已停工了

回帖成功

经验值 +10