阅读下一篇
第一次做底框,底框梁竟然没有加吊筋!!第一次做底框,由于我的失误,一个一托五的底框住宅结构,在用pkpm出平法施工图的时候,没有点底框托墙梁的开关,程序计算吊筋时没有考虑上部砖房的荷载,导致图纸中一根吊筋也没有算出来。因为我院设计的厂房基本上全是框架结构,从上到下都是第一次看底框的图纸,领导审图也没有注意到吊筋的问题,实在是一个很低级的失误!!就连施工图审查也未发现这个问题,直到质检的时候才有人提出为何没有吊筋的疑问,这才引起注意,但房子已经封顶了。遗憾的是,在甲方电话咨询我的时候,由于我过分自信的相信了pkpm的计算结果,拍着胸脯说肯定没问题,结果人家又找了两家设计院帮忙看图纸,得到的答复都是需要马上加固,问题一下变得十分严重。其实只要我用手简单的核算一下,就可以知道软件给出的集中力差的有多么离谱。最大才200kN,可是实际上最大是1269kN啊!今天到现场看了一下,目前主梁暂时还未出现裂纹等异常情况。加固方案开始的时候想采用包钢板,但建设单位不同意,怕因为加固钢板引起老百姓注意导致房子卖不出去成为烂尾楼。于是考虑采用碳纤维加固,但规程里没有关于碳纤维加固吊筋方面的内容,应如何计算为好。规程规定碳纤维做受弯加固时,加固后提高的承载力不得大于40%,但受剪加固则没有这个规定,这是目前的一个疑问。由于完全是我个人的失误,建设单位要求由设计院承担全部加固费用。我是2000年毕业的,对于一个工作了6年结构设计者,真的是一个不能再低级的错误,我无法原谅自己。希望大家以我为戒,仔细些,在仔细些。不要过分的相信计算机,成为电脑的奴隶。现在说什么都晚了,好在没有出现安全事故,不幸中的万幸啊。。。。还请这里的朋友帮忙出出主意,多谢了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wzg1793
沙发
在自己的圈子里没几个有本事的人,想开设计院是做梦吧!
2006-08-14 16:09:14
赞同0
-
830808han
板凳
结构师就能开起设计院来吗?我觉得有难度啊!
2006-08-03 21:55:03
赞同0
加载更多我认识的几个做设计老板的没几个懂结构的。
回复 举报
回复 举报