土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设计静压和余压图纸中的计算问题!

中央空调设计静压和余压图纸中的计算问题!

发布于:2011-11-01 10:56:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在图纸上,静压我是这么计算的,从设备送风口开始的风管到室内 最远末端(其他的不管)的长度为沿程损失XXpa + 这段距离所遇到的弯头,三通等的局部阻力XXpa + 最远末端设备的阻力=静压。对不?
还有末端设备涉及到初阻力和终阻力,又该怎么计算呢?
如果要保持室内正压,还需要怎么计算?
动压计算公式里面,空气密度为1.293kg/m3 ,速度V选的是设备出来送风干管的风速吗?
谢谢各位前辈解答!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    1pa能送五米,你也真敢想,送出一米就不错了,还有送回风口的压损很大的,不能光考虑风管