土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中小学建筑抗震等级如何取的呢?

中小学建筑抗震等级如何取的呢?

发布于:2011-10-30 21:53:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道中小学建筑都是乙类建筑,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施 ,例如广州市二类场地的中学宿舍 高度小于24米,正常情况是7度(0.1g)抗震等级三级,按乙类建筑提高一度加强其抗震措施后就是 7度(0.1g)抗震等级二级 我偶然看到中国地震局49号文提到说 乙类中的中小学建筑地震动峰值加速度要提高0.05g 这样的话就应该是 7度(0.15g)抗震等级二级。不知大家有没有执行过这个49号文中这个提高设防烈度半度这个规定啊,好像好多人都不知有这个文,不知大家怎么看这个问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    中震防发〔2009〕49号文即不符合当时的国家标准,也不符合现在的国家标准.北京规划委就此事专门向建设部咨询,建设部回复如下:
    住 房 和 城 乡 建 设 部 司 函
    建标标函[2009]50号
    关于学校、医院等人员密集场所
    抗震设防的复函
    北京市规划委员会:
    你委《关于加强学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求有关问题的函》(市规函[2009]801号)收悉。经研究,函复如下:
    一、根据《建筑法》、《防震减灾法》、《建设工程质量管理条例》、《汶川地震灾后恢复重建条例》等规定,以及国务院办公厅《关于印发〈全国中小学校舍安全工程实施方案〉的通知》(国办发[2009]34号)的要求,学校、医院等人员密集场所建设工程应当执行工程建设标准。
    二、现行的《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》贯彻了《防震减灾法》第三十五条的规定,要求“学校、医院等人员密集场所的建设工程”应按“高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工”,即抗震设防要求不低于重点设防类,并给出了相应的定量要求,以及如何达到这些要求的措施,是学校、医院等人员密集场所建设工程实现抗震设防目标的技术依据。
    中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
    二○○九年六月二十九日
    抄送:各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委及其有关部门,新疆生产建设兵团建设局,国务院各有关部门防震减灾工作管理机构,国家人防办、总后营房部,各有关单位
    校对:标准定额司 梁锋
    2011-10-31 22:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    我们做的时候是按照这个文件来做的。因为有抗震专项审查,如果不按照这个来做,专项审查也过不了
    2011-10-31 09:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教《高规》7.2.19条

该条在《老高规》中是这样写的“7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”-----因为“长矩形”前面有“以及”两个字,意思应该很清楚,彩色文字部分从属于“长矩形平面房屋”,“长矩形”的这些部位才需要满足后面要求。《新高规》中“7.2.19 房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”

回帖成功

经验值 +10