土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中小学建筑抗震等级如何取的呢?

中小学建筑抗震等级如何取的呢?

发布于:2011-10-30 21:53:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道中小学建筑都是乙类建筑,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施 ,例如广州市二类场地的中学宿舍 高度小于24米,正常情况是7度(0.1g)抗震等级三级,按乙类建筑提高一度加强其抗震措施后就是 7度(0.1g)抗震等级二级 我偶然看到中国地震局49号文提到说 乙类中的中小学建筑地震动峰值加速度要提高0.05g 这样的话就应该是 7度(0.15g)抗震等级二级。不知大家有没有执行过这个49号文中这个提高设防烈度半度这个规定啊,好像好多人都不知有这个文,不知大家怎么看这个问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    中震防发〔2009〕49号文即不符合当时的国家标准,也不符合现在的国家标准.北京规划委就此事专门向建设部咨询,建设部回复如下:
    住 房 和 城 乡 建 设 部 司 函
    建标标函[2009]50号
    关于学校、医院等人员密集场所
    抗震设防的复函
    北京市规划委员会:
    你委《关于加强学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求有关问题的函》(市规函[2009]801号)收悉。经研究,函复如下:
    一、根据《建筑法》、《防震减灾法》、《建设工程质量管理条例》、《汶川地震灾后恢复重建条例》等规定,以及国务院办公厅《关于印发〈全国中小学校舍安全工程实施方案〉的通知》(国办发[2009]34号)的要求,学校、医院等人员密集场所建设工程应当执行工程建设标准。
    二、现行的《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》贯彻了《防震减灾法》第三十五条的规定,要求“学校、医院等人员密集场所的建设工程”应按“高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工”,即抗震设防要求不低于重点设防类,并给出了相应的定量要求,以及如何达到这些要求的措施,是学校、医院等人员密集场所建设工程实现抗震设防目标的技术依据。
    中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
    二○○九年六月二十九日
    抄送:各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委及其有关部门,新疆生产建设兵团建设局,国务院各有关部门防震减灾工作管理机构,国家人防办、总后营房部,各有关单位
    校对:标准定额司 梁锋
    2011-10-31 22:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    我们做的时候是按照这个文件来做的。因为有抗震专项审查,如果不按照这个来做,专项审查也过不了