土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 此冷冻水系统如何定压,冷热水箱如何改进以利节能,急求解

此冷冻水系统如何定压,冷热水箱如何改进以利节能,急求解

发布于:2011-10-29 13:41:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于闭式循环冷冻水系统定压问题及节能改造问题,急急急!求高手指教。
上传水系统图,请教各位高手,系统中水系统如何定压,系统中储水箱在这个系统中起何作用?
该系统有一冷热水箱,水箱中间有隔板,但并未隔到底(但隔板底端低于水箱两侧出水管高度),底部存在混水现象。现在该系统从冷水机组的供水温度与二次泵出来的供水温度有2度的差距,存在很大的能量损失,应该是因为有混水影响的关系,问如何对这水箱改造以避免不必要的能量损失。请高手指教,谢谢了。

冷冻水系统流程图.JPG

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • polo1498
    polo1498 沙发
    同意34F的观点。
    水箱的目的其实很简单 主要是为了解决二次泵实际运行采用平衡管逆向混水问题。用水箱代替平衡管。
    当然带来的问题是 系统的静压损失及防倒空。利用水箱保护机组频繁起停也是有必要的!
    2012-04-01 16:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • sophie15
    sophie15 板凳



    谢谢,这篇文章里的一二次进出水管都是平行,二不是交叉的,中间不要隔板,而这项目设计的是交叉连接的,虽然有隔板可以起到蓄水作用,但未隔到底,从而混水,产生温差,造成浪费。也没明白当初的设计意图。
    2011-11-08 15:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助好心人,帮忙做个中央空调设计,什么都好说

求助好心人,帮忙做个中央空调设计,什么都好说。就是个高层银行的空调设计。无偿有偿都可以,愿意的加我Q 116858941

回帖成功

经验值 +10