土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层住宅中消防给水采用双出口型消火栓后,减压孔板?

关于高层住宅中消防给水采用双出口型消火栓后,减压孔板?

发布于:2003-08-22 21:35:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于高层住宅中消防给水采用双出口型消火栓后,减压孔板应装在一个在DN80支管上还是应装在2个DN65栓口前呢?有人说:应装在两个DN65栓口前,即装两个孔板。理由是当开一个栓是流量是5L/S,开两个是10L/S,两个栓是不同时用的,若装在DN80管是,减压是按10L/S来减的,所以应分别装在两个栓口上。但本人认为高规上规定室内消防用水为10L/S,那即是说发生火灾时要求有10L/S的水来灭火,我们设计也应按10L/S来考虑,两个栓口是同时用的,不应这样装两个减压孔板!大家意见如何呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yanshanshihua@co163
    我们是装一个的,记得当时检查的时候,把阀开,有手抠一下就知道装没有装。
    2005-07-11 09:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    补充一点,减压板有两种装法,一种是大家都知道的,一种是装栓口上,详见国标。。
    2005-07-07 00:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下民用建筑消火栓灭火系统如何设计?

低规2001版对其适用范围作了修订,增加了“地下民用建筑”部分。但仅对需设置自动喷水灭火系统的场所作了规定,未见对消火栓灭火系统设置场所、水量等技术措施作规定,对于未在战时起作用的纯粹地下民用建筑设计是否可以参照《人民防空工程设计规范》?

回帖成功

经验值 +10