低规2001版对其适用范围作了修订,增加了“地下民用建筑”部分。
但仅对需设置自动喷水灭火系统的场所作了规定,未见对消火栓灭火系统设置场所、水量等技术措施作规定,对于未在战时起作用的纯粹地下民用建筑设计是否可以参照《人民防空工程设计规范》?
发布于
2003-08-22 17:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
blue_wind
针对该帖子有几个问题请大家思考:
1、无地上建筑的地下建筑,需要考虑室外消防水量吗?
2、无地上建筑的地下建筑,对于低规里套用消防水量时的建筑体积有否意义?
2003-08-24 12:21:24
来自 PC
评论
举报
tgyd
车库要按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97要求计算
7.1.4 车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。
车库内设有消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
2003-08-24 11:27:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
blue_wind
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
