阅读下一篇
关于净化通风管道气密性检验的问题各位前辈,根据GB50243的规定,中压、高压系统的管道,在管道吊装完成后要进行检测。 那么请问,一般情况下漏光检测必做,但是漏风量测试做不做呢?在我经历的4-5个净化厂房项目中,还从没有做呢,而且上一个项目中我提出要做漏风量测试,但是施工单位说他们的报价中没有含漏风量测试的费用,如果要做还必须加钱……哪位前辈能指点下呢? 另外,漏光检测的话,一般抽检就行了,而且不必所有管道都抽,那么只是在主风管吊装完成抽检还是要在支管都吊装完再抽检呢?是只抽检送回风主管还是连支管都要抽呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句现在天佳的模块机连封板都省了!空调雅士的不错。
回复 举报
这三个经原始做手术室工程公司的采用还比较规范点,
不像别的厂家就是为低价拿单,连规范都不管,本来内板要用不锈钢的,
但他们用镀锌就就很便宜,用一二年都生锈了!!!
回复 举报