土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用能产热水的空调螺杆空调主机可以附带给室内游泳池加热吗?

用能产热水的空调螺杆空调主机可以附带给室内游泳池加热吗?

发布于:2011-10-28 11:43:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位师兄,小弟现在遇到一问题不知如何解决,现在来论坛向各位请教,还望大家赐教。
小弟主要是在一家螺杆机中央空调系统的代理公司任职,现在我们有个项目,其中有一层是室内游泳馆。我们领导的意思是让我用我们的一种能够夏天制冷、冬天制热、全年提供生活热水的机组三产机组给整个建筑做空调主机,同时由于该主机能够全年都产生活热水,要求我给游泳池加热。这下我可不会了啊,所以向大家求助,主要是以下几个问题:
1、这个思路可不可行,室内游泳池的水可不可以直接通入我们的空调主机?因为我们日常所说的可以附带生产生活热水,是要把自来水在主机中循环加热后用保温水箱储存起来再供生活热水用的。现在如果直接把游泳池的水通入主机应该不行吧?
2、如果领导非要我这么做,那么我这个主机怎么选啊?其实就是说白了主机的热负荷怎么计算啊?是不是要根据水的吸热量
Q=C m t来计算啊?那么这个t怎么确定啊?据说这个游泳池是恒温的。
3、室内游泳池的末端系统是用风机盘管加新风系统呢,还是空气处理风柜的全空气系统?他要求的恒温恒时靠什么来控制实现?
小弟在次谢谢大家了啊,由于小弟入行不久,有些问题可能幼稚,但是希望各位师兄不吝赐教,小弟感激不尽。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    你的池水温度设计37℃
    太高了,没必要。
    2012-03-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogang9987
    xiaogang9987 板凳
    你好,这个问题我算过了,大概算了一下首次加热需要16个小时,谢谢!
    2011-11-21 16:37:21

    回复 举报
    赞同0