发布于:2006-07-28 17:03:28
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
上海市消防局关于发布《小型商业用房防火设计技术规定》的通知中,关于独立建造的建筑体积超过5000立方的小型商业用房,符合下列条件,可不设室内水灭火系统:
1.建筑贴临建造,每幢建筑的总体积不超过5000立方;
2.建筑之间采用防火墙分隔,防火墙两侧的门或窗间距不小于2m;
3.商业用房的进深不超过15m。
Q:
1.建筑贴邻建造,何谓“贴邻”?一般住宅区内有几栋商铺(2~3层)构成小区的商业部分,每两栋商铺之间都有4m左右的道路间隔,这算不算相互贴临呢。
2.这三个条件是要同时满足才可不设,还是只要满足其中一条就可不设呢。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、你的间隔4米,不属贴临,贴临时要防火墙分割,不贴临当然更好。
2、三个条件同时要满足,缺一不可。
回复 举报