求助(关于地下车库的管网的问题)
求助(关于地下车库的管网的问题)
想知道地下车库的电线桥架和风管及喷淋的位置关系(立体的),还有就是风管的净高有具体的规范要求嘛???
发布于
2006-07-28 14:58:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
leiyudaniao
谢谢兄弟的支持啊!!!!我还问下,喷头要是向上喷的话,那电器桥架在下的话,是不是就不可以啊??
2006-08-07 11:09:07
来自 PC
评论
举报
moon_sun
管线要按照层高合理布局,具体该是建筑 和设备专业协商确定管线的上下和干管方向的,尽量避免交叉
喷淋干管总体标高粱下200mm.消火栓,排水,给水,排水干管总体标高粱下400mm
给水管道遇排水管道下翻避让。管道遇电器桥架下翻避让,遇风管上翻避让。我们单位是这样排的!