双阀双出口消火栓引入管

发布于:2011-10-27 12:06:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lvkailei
    lvkailei 沙发
    还是出个设计变更吧,知错就改了。学习了,谢谢
    2011-11-28 21:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • zxk21
    zxk21 板凳
    我们现在正在做的 双栓 进箱子的管80的 设计图纸上也没标注
    2011-11-28 21:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以下情况,到底该怎么设置消防竖管

消防电梯前室是否也应该2股消火栓充实水柱同时到达呢? 高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。 1 .十八层及十八层以下的单元式住宅; 2 .十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。