以下情况,到底该怎么设置消防竖管

发布于:2011-10-27 09:11:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯前室是否也应该2股消火栓充实水柱同时到达呢?
高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 .十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 .十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

1.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • duanyingqiao
    duanyingqiao 沙发

    同意此楼说法!
    2011-11-02 09:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    那个说消防前室是独立的防火分区了,前室是要有消火栓,我是再保证有另外一股非前室的消火栓能保护到就行了!!
    2011-11-01 13:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。