我们单位的直燃机在停机状态下,溴化锂溶液由安全阀喷出,开始还是浓度较高的溴化锂溶液,到后来变成水与溴化锂混合的溶液,然后拆开机组进行充氮检漏,发现机组300根换热铜管漏了150根,感觉像是冻管,但是出事故的当天与最近开机组的时间相隔4天,难道冻管的反应过程需要这么长时间,现在厂家的理由为操作工误操作,拒绝修复,修理机组预计需要十几万,现在机组暂时封闭抽真空,问题原因正在查找。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwhhhxxx
    wwwhhhxxx 沙发
    既然机组安全运行参数为7度,怎麽会在5--4度状态运行呢?机组没有自动保护吗?
    2006-10-29 22:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • zlylovegz
    zlylovegz 板凳
    常时间低温运行,换热管运行腐蚀加重,有这种说法吗?
    2006-10-27 15:07:27

    回复 举报