土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教RO问题,产水量突然下降怎么也调不上去

请教RO问题,产水量突然下降怎么也调不上去

发布于:2011-10-27 08:54:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透的第二级,6支8寸的GE膜,,前几天产水量一下突然下降到2吨/时,现在膜前压和膜后压都是1.5MPa,拆开看了下膜,就是有些以前安装管道时留下的锯末,估计对这没有什么影响吧,其他方面看似都很正常,可是产水量怎么也调不上去,外围的机械及管路都是正常的.
可以证明的是,我从一级Ro上拆了两级膜跟二级对换了下,二级的产水量就上来了,可见是二级的膜有问题了,可能水啥问题呢,另外我从取样阀看感觉每支膜壳的产水量都很小,请教怎么回事?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cobishtiny
    cobishtiny 沙发
    “拆开看了下膜,就是有些以前安装管道时留下的锯末”,楼主说得还轻松啊,调试前期处理工作很不到位,居然都不冲洗一下
    2011-11-08 18:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhjenpr
    zhjenpr 板凳
    这个得分情况的。按照LZ说的,将一级的膜元件和二级的膜元件对换,产水量恢复了,那是说明二级的膜元件的有点问题。同时LZ也说了二级进水侧有锯末,如果量多的话,会导致进口压力上升,从而阻碍进水流量,使产水量下降明显,这属于机械污染,若运行时间长的话,在高压力运行的情况下,锯末及有可能会划伤膜面,造成产水电导上升。还有,一般二级的系统不出说明意外的话,不会有生物、胶体污染的困惑,因为二级的进水非常好,除非一级的产水箱收到污染。
    2011-10-31 15:44:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

难题:厂方对Na离子脱除率不满意

众所周知,反渗透膜厂家在测定膜的脱盐率的时候是用Nacl溶液进行测定的,一般脱盐率都在99%以上,但是现在我碰到一个难题,一个电厂的除盐工艺是反渗透+复床,该电厂因为有阳床,所以对反渗透出水的Na离子含量有测定(估计是觉得Na高了会使阳床失效比较快),结果我们安装的反渗透膜综合脱盐率达到了98%以上,但是Na离子脱除率只有90%左右,虽然大家都知道反渗透对一价离子脱除率低,但是出厂测定是用的Nacl溶液啊.

回帖成功

经验值 +10