土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV变压器保护怎么整定

10KV变压器保护怎么整定

发布于:2006-07-28 12:52:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yalyxh
    yalyxh 沙发
    谢谢。
    2006-08-09 22:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳
    速断电流明显偏大,一般整定不超过800A.实际使用的时候还要小.
    2006-08-08 08:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 1207-1997 电压互感器

GB 1207-1997 电压互感器

回帖成功

经验值 +10